Re: Элктрические котлы Zota

GSM,
задам вопрос Вам:

- установил осенью ZOTA LUX 9 кВт. все шоколадно. и программирование режимов, и "перебор" ТЭНов , и бесшумность...

но я чуток ошибся в расчетах... в моих реалиях - 9 это много, 6 маловато... хотя и напряжение сделали шикарное нам на подстанции (стабильные 230-240 Вольт). и кабель вводной сечением 16 квадратов (алюм), и далее до котла 10 квадратов (медь). но 9кВт это все-таки предел для сетей 220 вольт (с учетом того что там, сям еще что-то включается).



так вот - если я куплю ТЭН 2.5/5/7.5 - он встанет без проблем? и как он уживется с моим контроллером 3/6/9 ?

и еще - как на модели 7.5 отображается шаг? в том смысле - так и пишет 2,5 и 7,5 ?