Всем привет!
Вот такое вот пришло письмо на почту сегодня.

Ф,И,О
мой адрес



На Ваше обращение на блог акима г.Караганды, по вопросу низких параметров теплоснабжения по адресу: д.00, кв.00, 23 микрорайона, сообщаем.
21.02.2012г. совместно с представителями группы наладки и Службы реализации тепловой энергии, проведено комиссионное обследование теплоиспользующих установок жилого жома №00, 23 микрорайона.
Комиссией установлено: с узла смешивания 1а поступает Т1- 62 гр., Т2-43 гр. Р1-5,8, Р2-3,0 на тепловом узле жилого дома Т1- 60 гр., Т2-42 гр., монометры давления отсутствуют.
При обследовании подвального помещения жилого дома выявлены ряд нарушений:
1.Заужение диаметра труб подводящего трубопровода;
2. Тепловой узел не соответствует НТД;
3.Отсутствует изоляция на разводящем трубопроводе;
4.Заужен диаметр на разводящем трубопроводе;
5.Неправильно выполнены переходы с большего диаметра на меньший;
6.Не выдержаны контруклоны
7.Отсутствуют акты 100% готовности дома к отопительному сезону.
Для улучшения теплоснабжения жилого дома №00, 23 микрорайона, председателю КСК «Надежда» рекомендовано устранить имеющиеся нарушения, указанные в акте комиссионного обследования.
При обследовании Вашей квартиры выявлено:
Квартира 3х комнатная, на 2 этаже. Во всех комнатах замена стояков отопления произведена частично на пластик с заужением диаметра, убраны перемычки перед радиаторами, что привело к потере тепла квартиры в среднем на +19 градусов.Средняя температура воздуха в квартире составляет +17,2 градуса.
Для улучшения теплоснабжения Вам необходимо выполнить рекомендации группы наладки, произвести полную замену стояков отопления с увеличением диаметра труб, восстановить перемычки.


Заместитель акима района А. Халтонов



Исп. Кешикова
Тел. 532115

Писал на блог акима еще в январе,ссылку выкладывал выше.Пойду еще раз в КСК,посмотреть в "честные" глаза председателя
То что выделил жирным--порадовало-трубы пластик соответствуют стоявшему ранее металлу.А про перемычки(они же байпасы) вообще жесть,как полметра трубы на 15 мм могут влиять на температуру.
Короче система вроде работает жалоба-проверка,но все уперлось опять в КСК.
 
Ответить с цитированием
 
Время генерации страницы 0.06552 секунды с 8 запросами