Показать сообщение отдельно
Старый 23.02.2013, 10:48   #12
kristall
Пользователь
Мальчик 20490
Flag 20490
kristall там
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 97
Репутация: 9665
Вес репутации: 102
Re: Диагностика состояния электропроводки электроприборов. Электрик в Караганде

Цитата:
Сообщение от Sergey43 Посмотреть сообщение
если схема неправильная, может вы в чем то поправите и предложите другой вариант?
Есть более изящный вариант. Но для этого надо будет снять щиток и перекинуть провода. Дополнительная распредкоробка не понадобится - всегда лучше иметь цельный провод. Дополнительно поставить автоматы на каждую ветку. И всё это хозяйство лучше бы поместить в пластиковый щиток на 4 автомата.
Кроме того, такое подключение как на фото, небезопасно. По пути и его надо исправить.
Ну, и напоследок - не устаю повторять: необходимо ставить УЗО, а уж тем более при отсутствии защитного заземления или зануления.
Стоимость работ детально - по тел. 974532
__________________
Подробнее 87089596804
 
Ответить с цитированием
 