Re: Вырубка деревьев в Центральном парке

Интересно, интересно.
Установлена земляная защита с выдержкой времени ноль секунд, я так думаю. И еще других несколько защит)

В некоторых случаях задержки предусмотрены, это связано с селективностью (выборочностью).
Пример: ВЛ-110кВ ПС А - ПС Б. ПС А - питающая ПС, ПС Б - тупиковая нагрузка.
Допустим междуфазное КЗ было на фидере 6кВ, запитанного от ПС Б, мгновенно должна отключить КЗ защита этого фидера на ПС Б, но она почему-то не сработала. В этом случае с выдержкой времени от защиты отключится выключатель на ПС А.

и все-таки ток))) Допустим провода ВЛ расчитаны на 70 градусов цельсия (по ПУЭ) при 25 градусов цельсия на улице. Провод АС-300 рассчитан на 690 Ампер и этому току соответствует нагрев провода 70 градусов цельсия. По сети 110кВ можно передать большую мощность по этому проводу, чем по сети, допустим, 35кВ по тому же проводу. Однако разная мощность передачи связана только с напряжением, максимальный ток по нагреву все равно остается 690 Ампер.

Насчет шагового напряжения.
Появление шагового напряжения свойственно для ВЛ-35кВ и ниже в сетях с изолированной нейтралью. Все линии 110 кВ (как и линия 110 кВ Новый Город – Федоровка, о которой идет речь) относятся к линиям в сетях с заземленной нейтралью (т.е. с большими токами замыкания на землю). А это значит, что КЗ отключится мгновенно основными защитами, в случае их отказа – резервными защитами, шагового напряжения не возникнет.